空氣凈化工程基礎知識問答
1、問: 一個凈化工程系統供給多個房間的情況下,為保持各房間的正壓,只通過調整送回風量是否很難達到規定值?在回風口安裝阻尼層以及余壓閥各有什么利弊?
答: 對于一拖多的系統,僅僅依靠手動閥門控制送回風量的話,是很難到達預定值.但是均采用定風量調節閥(系統密閉性能良好,設計參數準確無誤的前提上)應該是沒有問題的.回風口安裝中效這個是我們單位的常規做法,但是阻尼層就沒有裝過了.裝中效的好處是回風過濾,也不怕和新風混合處倒灌.再裝余壓閥當然好,但是成本就上去了
2、問: 根據理論計算,千級的手術室換氣次數需要105次,與規范相差甚遠,什么原因?
答: 手邊沒有這書,不知道是什么計算公式,所以就不回答這問題,但是覺得你得出的這個數據有問題.
3、問: 千級,萬級手術室通過天花送風,根據規范中的換氣次數計算送風量,得出出口風速在0.15左右,請問是否可以滿足室內氣流要求?
答: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級手術室的氣流組織不是單向流,是一種低紊流置換流.但是你取0.15就太低了點,Ⅱ級(換氣次數30-36次/小時)3500-4000 的風量,送風面積2.6*1.8,算出出風速度在0.23左右;Ⅲ級(20-24次/小時),計算出來是0.2的樣子。
4,問: 在給機組提參數時,一般需要冷,熱,濕,再熱四個參數?冷負荷中的新風負荷可以通過室外狀態點與室內狀態點之間的焓差計算(在新風機組中將新風處理到室內狀態點,和回風混合,再通過循環機組處理到送風狀態點),循環機組中的負荷如何計算?機組再熱量?這種空氣處理方式是否恰當?
答: 空氣的處理方式有五種:
1)、采用新風承擔所有負荷的二次回風方式:
優點:室內機組無濕源;方便做新風值班風機
缺點:共用一個新風系統時,室內溫濕度不能隨便調節。對新風機組要求 較高。
PS:也有每個系統單獨新風預處理,溫濕度控制精確,但是造價高。
2)帶再熱的一次回風方式:
優點:參數方便控制,準確度相對高,對表冷器無特殊要求
缺點:冷熱抵消,能耗大,運行費用相對教高。
PS; 我一般采用這種處理方式,多數用在西南地區。
3)增設一次回風的二次回風方案。
就是將回風分兩部分,一部分直接與新風混合經冷卻干燥--風機溫升處理后與另一部分回風一起送如室內。部分回風承擔負荷
優點:新風處理簡單。比一次回風節能
缺點:系統管道多點。
4) 焓差特別大的地區,提前對新風采用除濕機除濕。再經過新風機組。其他同1
優點:有針對性,特殊問題特殊處理
缺點:增加除濕機,造價高